Помещено jCan 22-11-2007 в 14:40:

Проблемы с Edimax Es-3108p

Имеется сеть из 4х компьютеров и модем-роутера соединенных через свич EDIMAX ES-3108P
http://www.edimax.com/en/produce_de..._id=52&pd_id=70
Все компьютеры, модем и сам свич питаются через UPSки . И тем не менее при скачках напряжения свич виснет. Т.е. загораются все лампочки и сеть исчезает. Сетевые провода фирменные и похоже (по крайней мере судя по цене) качественные. Свич определенно исправен (с другим точно таким же происходит то же самое). Существует ли возможность как-то исправить положение?


Помещено gryshadow 23-11-2007 в 06:56:

Если это связано именно со скачками напряжения, то проверить что у вас за УПС-ы, если память мне не изменяет, то в двух словах - они есть нескольких типов:
1. Ждут, когда "отвалится" питание (в процессе ожидания ничего не делают, кроме как заряжают батареи) и релюха переключает тада питание на батареи. кажись offline называются.
2. Немного "фильтруют" входящие характеристики, но опять же участвует все таже релюха, тип кажется smart.
3. С двойным преобразованием - входящее питание прогоняют через преобразователь, который питает батареи и второй преобразователь; втрой преобразователь выдает на выходе практически постоянные характеристики, внезависимости от того что на входе, тип on-line.

1. и 2. тип при скачке напруги или отключении напруги дают "всплеск" который и может подвесить свич или другое оборудование.

3. такого всплеска не дает, но он самый дорогой, и зачастую маркетологи тип 2 с улучшеной фильтрацией обзывают типом 3, т.е. "on-line".

варианты действий - попробовать заменить ПБ свича ( если БП у него внешний) на получше - например с большит амперажем, или банально на более тяжелый по весу (тяжесть - косвенный признак наличия более серьезного трансформатора).
или поставить УПС с лучшими характеристиками.

__________________
Чайник, мечтающий стать самоваром!


Помещено jCan 23-11-2007 в 14:14:

Здравствуйте gryshadow!

Мне ничего не удалось выяснить по поводу моего ups. Он мне достался без документации. Ð_то Advice, и на нем написано что это pr2200. В сети я про него ничего не нашел (CyberPower PR2200 это какой-то другой) Но комп который на нем сидит паралельно со свичем работает нормально. У меня было подозрение что свич виснет от электромагнитного импульса. Я чайник в этом отношении, так что допускаю что это звучит смешно По вашему совету подключил свич через бп помощнее, посмотрим. В любом случае я вам очень благодарен за полезную, в любом случае, инфу


Помещено gryshadow 26-11-2007 в 15:44:

У компа БП гораздо лучше, чем у свича (особенно, если у свича БП - внешний).

__________________
Чайник, мечтающий стать самоваром!


Помещено jCan 28-11-2007 в 11:25:

Уже дней 5 ничего не виснет. Я включил его через бп на 1.25А вместо родного 0.5. Боюсь сглазить, надо еще подождать. Может просто совпало что скачки прекратились Ну класно блин Вот спасибо