Если это связано именно со скачками напряжения, то проверить что у вас за УПС-ы, если память мне не изменяет, то в двух словах - они есть нескольких типов:
1. Ждут, когда "отвалится" питание (в процессе ожидания ничего не делают, кроме как заряжают батареи) и релюха переключает тада питание на батареи. кажись offline называются.
2. Немного "фильтруют" входящие характеристики, но опять же участвует все таже релюха, тип кажется smart.
3. С двойным преобразованием - входящее питание прогоняют через преобразователь, который питает батареи и второй преобразователь; втрой преобразователь выдает на выходе практически постоянные характеристики, внезависимости от того что на входе, тип on-line.
1. и 2. тип при скачке напруги или отключении напруги дают "всплеск" который и может подвесить свич или другое оборудование.
3. такого всплеска не дает, но он самый дорогой, и зачастую маркетологи тип 2 с улучшеной фильтрацией обзывают типом 3, т.е. "on-line".
варианты действий - попробовать заменить ПБ свича ( если БП у него внешний) на получше - например с большит амперажем, или банально на более тяжелый по весу (тяжесть - косвенный признак наличия более серьезного трансформатора).
или поставить УПС с лучшими характеристиками.
__________________
Чайник, мечтающий стать самоваром!
Сообщить модератору об этом сообщении | Предупреждение | IP: определен
|